genleşme tankı hava basınç hesabı / Hidrofor Genleşme Tankı Ne İşe Yarar? 2023 | Kampa Blog

Genleşme Tankı Hava Basınç Hesabı

genleşme tankı hava basınç hesabı

 TABLO :1

SUYUN ISIYA GÖRE GENLEŞME KATSAYISI

                                                                                                                                   15 / MAYIS / 2023

KAPALI GENLEŞME TANKI HESABI

ISITICI ELEMANLAR   f (lt/1000kCal/h)    t0C

KONVEKTÖR..........................6                 90-70

FAN COİL................................8                 90-70

PANEL RADYATÖR...............10                90-70

DÖKÜM RADYATÖRLER.......12               90-70

ÇELİK RADYATÖRLER..........14               90-70

YERDEN ISITMA....................23                50-40

0C

n

0C

n

0

0.00013

65

0.0198

10

0.00027

70

0.0227

20

0.00177

75

0.0258

30

0.00435

80

0.0290

40

0.00782

85

0.0324

50

0.01210

90

0.0359

55

0.01450

95

0.0396

60

0.01710

100

0.0434


     TABLO : 2           
 

KULLANMA KAT SAYISI   K

GENLEŞME DEPOSU ÖN GAZ BASINCI  (bar)

E

M

N

İ

Y

E

T

V

E

N

T

İ

L

İ

(bar)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1.0

0.25

--

--

--

--

--

--

--

1.5

0.40

0.20

--

--

--

--

--

--

2.0

0.50

0.33

0.17

--

--

--

--

--

2.5

0.57

0.42

0.28

0.14

--

--

--

--

3.0

0.62

0.50

0.37

0.25

0.12

--

--

--

3.5

0.66

0.55

0.44

0.33

0.22

0.11

--

--

4.0

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

--

4.5

0.72

0.63

0.54

0.45

0.36

0.27

0.18

--

5.0

--

0.66

0.58

0.50

0.41

0.33

0.25

0.16

5.5

--

--

0.61

0.53

0.46

0.38

0.33

0.28

6.0

--

--

--

0.57

0.50

0.42

0.35

0.14

6.5

--

--

--

--

0.53

0.46

0.40

0.33

7.0

--

--

--

--

0.56

0.50

0.43

0.37

7.5

--

--

--

--

0.58

0.52

0.47

0.41

8.0

--

--

--

--

--

0.56

0.50

0.45

                                                               TABLO : 3

      SİSTEMDEKİ DOLAŞAN SU MİKTARININ HESABI :

        VS : Q x f (litre) VS : Sistemdeki toplam su miktarı (lt) Q : Kazanın ısıtma kapasitesi (kCal/h) f : ısıtıcının ısı yayma gücü (TABLO 1)  

         VG: VS x n (litre) VG: Sistemin genleşecek su miktarı (lt) n : Suyun sıcaklık farkına göre genleşme katsayısı (TABLO : 2) den.

         VN : V÷ K (litre) VN : Normal genleşme deposu hacmi (litre) K : Ön basınç ile Emniyet ventili basınç ayarına göre katsayı (TABLO : 3)

         SABİT BASINÇ ve EMNİYET VENTİLİ HESABI

       STATİK BASINÇ : BİNA KAT SAYISI x 2.8 m/kat + KAZAN DAİRE KOT FARKI = TOPLAM KOT FARKI ÷ 10 = Bar

         ÖN GAZ BASINCI : STATİK BASINÇ + ( 0.2 ~ 0.5 bar ilave edilir. )

         EMNİYET VENTİL BASINÇ DEĞERİ : PVENTİL = PEM PTOLERASN

           PEM :  İŞLETMEBASINCI      PTOLERASN : PEM  ≤ 5 bar ise 0.5 kabul edilir. Şayet  PTOLERASN : PEM > 5 bar ise PEM x 0.1 alınır.

        ÖRNEK HESAP : I

    

Aşağıdaki hesap yöntemi, dik veya yatay tankların gerekli hacim hesabında kullanılır. Hacim hesabında, hidrofor setindeki ana pompalardan sadece bir tanesi dikkate alınır.

Bir saatte müsade edilebilen motor şalt sayısı, pompa debisi, pompa çalıstırma basıncı ilişkileri tespit edilmelidir.


Vmt = Membranlı basınç tank hacmi (m3/h)
Qp = Ortalama pompa debisi (m/h) (Qmin + Qmax/2 = Qp)
Pmax = Max. basınç ayarı (mSS)
Pmin = Min. basınç ayarı (mSS)
Z = Bir saatte müsade edilen motor şalt sayısı

ÖRNEK
2 KO 25-8/75 Hidrofor için;
Pmax. = 82 mSS
Pmin. = 60 mSS
Qmax. = 25 m3/h
Qmin. = 17 m3/h
Z = 40 (tablodan bulunur)

Denge Tankı Ön Basınç Ayarı

Denge tankı ön basıncı hidrofor devreye girme alt basıncından (Halt) daha düşük bir değere ayarlanmalıdır.

Seçilen Tankın;

  • Dayanım basıncı; kullanılan pompanın Hmmax. (Q=0 olduğu noktadaki basınç) değerine göre seçilmelidir. Yukarıdaki örneğe göre, pompanın Hmmax.’› 110 mSS olduğu için tankın PN16 sınıfında olması gerekiyor.
  • Tank basınç ayarı; en son devreye giren pompanın alt basınç ayarının eksiği kadar hava basılmalıdır.
  • Yukarıdaki örneğe göre, alt basınç değeri olan 6 bardan (60mSS) eksiği olan 5.4 bar hava basılmalıdır.

Ön Basınçlı Tank Görünümü-Boş Tank            Çalışma Şartlarındaki Tank Görünümü